Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом. По представленной схеме смонтированна система вытяжной вентиляции. Объек: административное здание (офисы), 4 этажа. Мне нужно расчитать сопротивление сети, подобрать вентилятор. Никаких записей от проектировшика не осталось, я по скорости (5 М/С) вычислила расход. Очень не нравиться что воздуховод постояного сечения, врезку гофрами считала как тройник на проход, думаю правильно? Возникли сложности с размещением оборудованием. Заказчик хочет установить вентилятор на крыше. Я думаю что это очень рискованно. Дело в том что, шахта кирпичная старая, рядом еще 3 шахты с других этажей, где гарантия что не будет подсоса воздуха с другой соседней шахты, еще ее сечение много больше необходимого.Более того в эту же шахту выходит воздуховод из курительной (200*150, по схеме), что не допустимо. Я думаю было бы экономичней установить вентилятор на этаже. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ???